  近年来,国家新发布(修订)了近百项幕墙工程设计规范和与幕墙工程有关的材料标准,这些新规范(标准)是我国技术新发展的集中体现,他对提高我国幕墙技术,促进幕墙技术创新有重大意义,认真贯彻这些规范(标准)将使我国幕墙技术跃上一个新台阶。现就幕墙工程贯彻新规范(标准)的几个问题提出来和大家讨论。
 
      

    表2       不锈钢绞线的结构和性能参数

绞线公称直径/mm

 

结构

公称金属截面积/mm2

钢丝公称直径/mm

绞线计算最小破断拉力

每米理论质量/g/m

交货长度/m 

高强度级/kNa

中强度/kNb

6.0

7.0

8.0

10.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

1×7

1×7

1×7

1×7

1×19

1×19

1×19

1×19

1×19

1×19

1×37  

1×37 

1×37 

1×37 

1×37

1×61  

1×61

1×61

1×61

1×61

22.0

30.4

38.6

61.7

21.5

38.2

59.7

86.0

117

153

154

196

236

288

336

403

460

538

604

692

2.00

2.35

2.65

3.35

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

2.30

2.60

2.85

3.15

3.40

2.90

3.10

3.35

3.55

3.80

28.6

39.5

50.2

80.2

28.0

49.7

77.6

112

152

199

200

255

307

375

437

524

598

699

785

899

22.0

30.4

38.6

61.7

21.5

38.2

59.7

86.0

117

153

154

196

236

288

336

403

460

538

604

692

173

239

304

486

170

302

472

680

925

1209

1223

1563

1878

2294

2673

3228

3688

4307

4837

5542

600

600

600

600

500

500

500

500

500

500

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

  已知不锈钢丝公称抗拉强度(σb),则绞线计算破断拉力=σb×K,计算绞线计算最小破断拉力时采用的不锈钢丝公称抗拉强度最小值=σb÷K。表中高强度级、中强度级用不锈钢丝公称抗拉强度最小值如下:
  a. 高强度级(≥1300MPa)1×7和1×19结构绞线,不锈钢丝公称抗拉强度≥1494 MPa(1300/0.87=1494);
  高强度级(≥1300MPa)1×37和1×61结构绞线,不锈钢丝公称抗拉强度≥1512 MPa(1300/0.86=1512);   
  b. 中强度级(≥1000MPa) 1×7和1×19结构绞线,不锈钢丝公称抗拉强度≥1149MPa(1000/0.87=1149);
  中强度级(≥1000MPa) 1×37和1×61结构绞线,不锈钢丝公称抗拉强度≥1163 MPa(1000/0.86=1163)。
  注2:公称金属截面积=(钢丝公称直径/2)2×3.14159×钢丝根数
绞线公称直径截面积=(绞线公称直径)2/4×3.14159
  例:绞线公称直径6.0mm,1×7结构,钢丝公称直径2mm,求公称金属截面积。
  公称金属截面积=( 2/2)2×3.14159×7=21.99113mm2 ≈22.0 mm2
  绞线公称直径截面积=62/4×3.14159=28.27431 mm2
  3).《建筑幕墙用钢索压管接头》JG/T201-2007规定:
  5.2.1.1接头最小破坏拉力应大于钢索最小破断拉力的90%。
  4). 对不锈钢绞线设计取值统一按如下公式计算:
  不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力标准值=不锈钢丝冷拉公称抗拉强度×公称金属截面积×0.87(0.86)×0.9
  不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力设计值=不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力标准值/1.8。
  例如:绞线公称直径20mm 、1×37结构,不锈钢丝冷拉公称抗拉强度1400 MPa,求不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力标准值和设计值。
  解:  不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力标准值=1400×0.86×236×0.9=255.7 kN
  不锈钢绞线组件的极限抗拉承载力设计值=255.7/1.8=142.1 kN
如果以后编制组发布书面解释,以编制组发布的书面解释为准。

上一页1234下一页

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com
上一篇:2009年我国太阳能玻璃市场需求预测与产能分析
下一篇:不同温度下夹层玻璃受弯性能试验研究    
【回到顶部】
 
 
  为了广泛征集行业新的研究成果,活跃学术气氛,充分发挥专家学者和广大科技工作者的积极性和创造性,铝门窗幕墙委员会每年年会期间,都会...
[正文][评论]
 
 
 
 

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960