  近年来,国家新发布(修订)了近百项幕墙工程设计规范和与幕墙工程有关的材料标准,这些新规范(标准)是我国技术新发展的集中体现,他对提高我国幕墙技术,促进幕墙技术创新有重大意义,认真贯彻这些规范(标准)将使我国幕墙技术跃上一个新台阶。现就幕墙工程贯彻新规范(标准)的几个问题提出来和大家讨论。
 
  2. 公安部关于实施国家标准GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》若干问  题的通知 [2007]182
  号对两个标准分级对比关系作了说明:
  A. 按GB8624-2006为A1、A2的对应于相关标准和GB8624-1997的A级;
  B. 按GB8624-2006为B级、C级的对应于相关标准和GB8624-1997的B1级;
  C. 按GB8624-2006为D级、E级的对应于相关标准和GB8624-1997的B2级,
  3. 公安部、住房和城乡建设部2009年9月25日公通字[2009]46号关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知规定:
  第五条  幕墙式建筑应符合下列规定:
  (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
  (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带
  (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
  (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
  (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
  第六条  按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
  第七条  建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
  4. 防火、保温材料燃烧性能等级
  A.  GB/T11835-2007《绝热用岩棉矿渣棉及其制品》
燃烧性能:不燃烧
  B.  GB/T20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》
  制品燃烧性能应不低于GB8624-1997中B1级材料的要求。
  C.  GB/T21558-2007《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
    产品按燃烧性能根据GB8624-2006的规定分为B、C、D、E、F级。
  D.  GB/T19686-2005《建筑用岩棉、矿渣棉制品》
  制品基材的燃烧性能应达到GB8624—1997标准中4.1A级均质材料不燃性的要求。
  E  GB/T17795-2008《建筑绝热用玻璃棉制品》
  6.5.1 对于无外覆层的玻璃棉制品,其燃烧性能应不低于GB8624—2006中的A2级。
  6.5.2 对于带有外覆层的玻璃棉制品,其燃烧性能应视其使用部位,由供需双方商定。
  F  聚苯板氧指数≥30,属B1级。
  三. 中空玻璃用二道硅酮密封胶
  中空玻璃用二道硅酮密封胶标准有:GB24266-2009《中空玻璃用硅酮结构密封胶》和JC/T486-2001《中空玻璃用弹性密封胶》。
  JGJ102-2003  第3.4.3条规定:“----隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;----”
  GB11944-2001《中空玻璃》第5.1.2条------(1)中空玻璃用弹性密封胶应符合JC/T486的规定。
  之江JS997按JC/T486生产,产品将不可使用于结构性幕墙装配。 硅宝886按GB24266生产,可使用于结构性幕墙装配,硅宝882按JC/T486生产,产品将不可使用于结构性幕墙装配。中原MF881按GB24266生产,可使用于结构性幕墙装配,MF882按JC/T486生产,产品将不可使用于结构性幕墙装配。
  按GB/T11944生产的中空玻璃,如果二道密封使用符合JC/T486规定的中空玻璃用弹性密封胶,将不能用于隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙。
  四. 不锈钢绞线设计取值
  1). 《不锈钢丝》GB4240-2009
  4  分类、牌号
  

钢丝按组织分为三类,其类别、牌号、状态及代号见表1

1

类别

牌号

交货状态及代号

奥氏体型

12Cr17Mn6Ni5N

12Cr18Mn9Ni5N

12Cr18Ni9

06Cr19Ni9

10Cr18Ni12

06Cr17Ni12Mo2

Y06Cr17Mn6Ni6Cu2

Y12Cr18Ni9

Y12Cr18Ni9Cu3

02Cr19Ni10

06Cr20Ni10

16Cr23Ni13

06Cr23Ni13

06Cr25Ni20

20Cr25Ni20Si2

022Cr17Ni12Mo2

06Cr19Ni13Mo3

06Cr17Ni12Mo2Ti

软态(S)、轻拉(LD)、冷拉(WCD

 

 

 

 

 

 

7.3.3力学性能应符合表6规定。

6

牌号

公称尺寸范围/

抗拉强度Rm/N/mm2

12Cr17Mn6Ni5N

12Cr18Mn9Ni5N

12Cr18Ni9

06Cr19Ni9

10Cr18Ni12

06Cr17Ni12Mo2

0.1~1.00

1.00~3.00

3.00~6.00

600~120

 

1200~1500

1150~1450

1100~1400

950~1250

 

  2).《建筑用不锈钢绞线》JG/T200-2007规定:
  6.1.2不锈钢绞线最小破断拉力--------最小破断拉力可按式(1)计算:
          Fm=(K•S•σb)/1000                    (1)
     式中:
      Fm——不锈钢绞线最小破断拉力,单位为千牛(kN);
      K——不锈钢绞线强度折减系数(最小破断拉力系数),其中1×7和1×19结构绞线K值为0.87,1×37和1×61结构绞线K值为0.86;
      S——不锈钢绞线公称金属截面积单位为平方毫米(mm2);
      σb——不锈钢丝公称抗拉强度单位为兆帕(MPa)。

上一页1234下一页

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com
上一篇:2009年我国太阳能玻璃市场需求预测与产能分析
下一篇:不同温度下夹层玻璃受弯性能试验研究    
【回到顶部】
 
 
  为了广泛征集行业新的研究成果,活跃学术气氛,充分发挥专家学者和广大科技工作者的积极性和创造性,铝门窗幕墙委员会每年年会期间,都会...
[正文][评论]
 
 
 
 

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960