该工程外墙使用大面积花岗岩
挂板、玻璃幕墙及
复合铝板。下面以A栋为例,说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
4.2.1从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十七层,每三层在建筑物四周结构
楼板表面
敷设一根40×4
镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出
钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道
防锈漆(以后焊接处均刷两道
防锈漆),从而形成一道均压环。为使玻璃幕墙竖向
铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4
镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8
不锈钢对穿
螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝
合金的电
化学腐蚀,在其间加垫1mm厚不锈钢
垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
4.2.2所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接(可动的一端避开插芯),并加不锈钢平垫和弹簧垫(如图一所示)。
4.2.3设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝
角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫(如图二所示)。
4.2.4幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与
主体结构防雷引下线焊接。在盖板内侧安装40×4×4
镀锌角钢,每块
铝板安装两段
角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫(如图三所示)。
五、检测结果
通过实施上述的技术质量安全措施,使玻璃幕墙与大厦的防雷系统成为一个整体,较好地完成了玻璃幕墙防雷系统的全部工作。后经北京市建工集团避雷装置安全检测站实地检测,在A栋共设置95个测试点实测,接地电阻值均在0.3~0.7Ω之间(具体检测数值见如下表格),完全满足设计(R≤1Ω)及规范要求。
六、结语
该大厦于一九九九年六月峻工入住至今已经过三个雷雨季节,未发生雷击现象,证明玻璃幕墙与大厦的防雷体系是安全可靠的。关于高层建筑玻璃幕墙的防雷措施仍有许多细节需要我们总结和完善,本文如有不妥之处,敬请专家、同行批评指正。