〖摘 要〗 本文主要介绍建筑物
玻璃幕墙防雷电及接地的一些做法,确保建筑物玻璃幕墙不受雷击.
一、前言
随着
建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明常见的也不十分具体,从而给从事具体施工和监理的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。
二、雷电对玻璃幕墙
高层建筑的危害
众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种
强度极大,作用时间极短的瞬变过程。雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中
金属熔化,使物体水份受
热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。
高层或
超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近,所以易遭受雷击。
高层
建筑玻璃幕墙围护高层建筑物后,建筑物防雷装置由于玻璃幕墙的屏蔽效应,难以防止直接雷击,往往闪电造成对玻璃幕墙的雷击。
高层建筑玻璃幕墙的金属材质由于雷电的效应,将会产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量
感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,这时幕墙的金属体感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地电位,这就是静电感应电压,对人和
设备产生危害。
三、高层建筑玻璃幕墙防雷措施
通常建筑物的防雷装置有三部分:
接闪器、
引下线和
接地装置。在玻璃幕墙的防雷设计中,应充分利用建筑物的这些装置,将幕墙竖向
龙骨、横向龙骨和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把玻璃幕墙获得的巨大雷电能量,通过建筑物的接地系统,迅速地输送到地下,
保护玻璃幕墙和建筑物免遭雷电破坏的作用。
高层建筑玻璃幕墙的顶部的女儿墙的盖板,是人为地设立的良好导体,它沿建筑物女儿墙的顶部分布,其电场强度很大。雷电先驱很自然地被吸引过来,是雷击率最大的部位。作为防止雷击的直击措施,可将盖板设计成直接接受雷击的装置,起到引雷作用的接闪器。其作用在于接受雷电流,同时又安全地把雷电流与建筑物防雷网接通,并导通入地达到避雷作用。
高层建筑幕玻璃墙顶部的接闪器,不能防止电流的侧面横向发展绕击作用。在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈
均压环,并和建筑物防雷网及玻璃幕墙自身的防雷体系接通。
四、高层建筑玻璃幕墙的
防雷接地要求及某大厦玻璃幕墙防雷接地作法
4.1通过查阅一些有关防雷接地的技术资料并结合某大厦及其它以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
4.1.1玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《
建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。
4.1.2引下线
截面应符合要求
玻璃幕墙竖向
主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用
扁钢制品时截面必须达到100mm2。
4.1.3满足
机械强度的要求
除去
焊接方式以外,采用压接方式其
金属材料厚度达到4mm。
4.1.4采用焊接方式要满足施工规范的要求
圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做
防腐处理。
4.1.5不同金属压接,要做防电化
腐蚀处理
如:钢与
铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加
不锈钢垫片。
4.1.6施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。
4.2某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法
该工程总建筑面积约22万平方米,为全现浇
钢筋混凝土结构。A、B、C、D四栋塔楼座落在连体裙房之上,A、B栋为写字楼,C、D栋为公寓。A栋地上27层,檐高108.57米;B栋地上16层,檐高73.7米;C栋地上22层,檐高94.10米;D栋地上24层,檐高93.48米;裙房5层(28.60米)。
上一页12下一页