  例20 重庆市一建筑, 长40 m、宽30 m 、高48.9m、层高3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,底层6 m采用6+9+6中空玻璃全玻璃幕墙,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。


  解:重庆市属夏热冬冷地区
  不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))每层高1.15 m采用普通型材6+9+6中空玻璃幕墙,后加30mm保温棉、80mm封闭空气层。

  普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.18+0.04=1.064 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.064=0.94 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.15+0.05=1.044 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.044=0.958<1.0 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-(1.15×13)/48.9=0.694<0.7 选用K≤2.5 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.40幕墙玻璃
  (按面积加权) 6 m以下全玻璃幕墙 选用K≤3.3 W/(m2·K) 全玻璃幕墙、SC≤0.80幕墙玻璃
  6 m以上玻璃幕墙 选用K≤[(48.9-1.15×13) ×2.5-6×3.3]/(48.9-1.15×13-6)= 2.33W/(m2·K) 玻璃幕墙 SC≤[(48.9-1.15×13) ×0.4-6×0.8]/(48.9-1.15×13-6)=0.31 幕墙玻璃

  例21 广州市一建筑, 长40 m、宽30 m 、高49.5m、层高3.3m,透光部分采用普通型材中空玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,水平遮阳,A=500mm,B=1500mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。


  解:广州市属夏热冬暖地区
  不透光部分(K≤1.5 W/(m2·K))每层高1 m(1/3.3=0.303)采用普通型材单层玻璃幕墙后加20mm保温棉、60mm封闭空气层。

  普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.0183+0.02/0.05+0.18+0.04=0.748 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.748=1.337 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.0183+0.02/0.05+0.15+0.05=0.728 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.728=1.374<1.5 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤3.0 W/(m2·K) 玻璃幕墙
  幕墙遮阳系数SC≤0.35 遮阳板外挑系数PF=A/B=500/1500=0.333
  SDH=a h PF 2+bh PF +1=0.35×0.333 2-0.73×0.333+1=0.796
  SC= SC/ SDH =0.35/0.796=0.44 选用遮阳系数SC≤0.44幕墙玻璃

  例22 深圳市一建筑, 长25 m、宽10 m 、高25.2m、层高3.6m,北向(25 m)窗下墙采用石材幕墙高1.5 m(262.5 m2),窗间墙采用铝板幕墙(244m2)其它采用玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。


  解: 深圳市属夏热冬暖地区 不透光部分(K≤1.5 W/(m2·K))
  单层铝板 T=3mm,后加20mm保温棉、80mm封闭空气层。

  (敞缝花岗石板幕墙,围护墙上加30mm保温棉,系指空气层在保温棉前的敞缝花岗石板幕墙,空气层不起热阻作用。)
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.20/0.05+0.18+0.04=0.73(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.73=1.37 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季R0=Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.20/0.05+0.15+0.05=0.71 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.71=1.408 W/(m2·K)
  敞缝花岗石板幕墙 T=30mm,围护墙上加30mm保温棉、80mm封闭 空气层。

  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.30/0.05+0.04=0.75(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.75=1.33 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.30/0.05+0.05=0.76(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.76=1.32W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(262.5×1.33+244×1.37)/(262.5+244)=1.35W/(m2·K)
  夏季 K=(262.5×1.32+244×1.408)/(262.5+244)=1.362W/(m2·K) <1.5W/(m2·K)
  窗墙比 123.5/630=0.196<0.2 选用K≤6.5 W/(m2·K)的玻璃幕墙

  未完待续......
门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

上一页123下一页

此文由 中国幕墙网 www.alwindoor.com 收集整理,未经许可不得转载!
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:幕墙屋顶健康监测漫谈
下一篇:基于Internet的二维优化下料方法及其实现技术    
【回到顶部】
  幕墙设计师是建筑设计的重要一环,幕墙是从室内空间到室外空间的过度层,是可供观赏的外表,是体现建筑设计外观,传达建筑设计理念的基础...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
  • 还有一个原因:裂纹、龟裂、空豉、渗漏等涂装通病。不过上海天补建筑科技有限公司据说是可以解决这一技术难题。
    来自 58.246.176.74 的墙体抗裂对我国外墙涂料推广困难的原因的评论
  • 经济这么不紧气的情况下,招揽到这么多参展商,这个展会太牛了吧!
    来自 125.65.236.212 的读者对2012第十八届全国铝门窗幕墙行业年会专题报道的评论
  • 四川雅安芦山县发生7.0级地震
    来自 182.135.64.76 的中国幕墙网读者对四川雅安芦山县发生7.0级地震的评论
  • 伟昌的铝材我比较满意,我的装饰公司用了12年多了,也没谁说有什么问题的。
    来自 219.129.152.58 的中国幕墙网读者对“晶艺”杯07—08年中国幕墙网大型读者调查活动的评论
  • 安泰胶质量确实不错,价格还合理,营销模式确实不错,服务也不错
    来自 180.212.220.35 的读者对2010幕墙门窗行业产品选用指南的评论
  • 安泰是我所有用过胶里最好的,质量好而稳定,人员专业,我们现有三个项目在用,其中一个是高层高档幕墙;与我接触的安泰人个个棒,好样的,继续发扬安泰文化,未来市场属于你们的。。。
    来自 120.40.117.157 的读者对2010幕墙门窗行业产品选用指南的评论
  • 广州新展的胶比较好打,是用油过多,问题大;胶收缩也厉害,不宜高档定位用。
    来自 120.40.117.157 的读者对2010年度“建筑用硅酮结构密封胶”产品展播的评论
  • 都做过!都套过!都搬过!都虚过!都假过!除非没做过设计的设计师(huAfeng就有没设计过一个工程,这回有几个弄个幕墙设计师,真正设计的没几个评上设计师的)!心里知道这样做不对,反正也是投标!听老板的!---施工我没做过。--也许专家从来都不做过!
    来自 222.62.111.34 的读者对警惕!幕墙工程套搬虚假计算书行为的评论
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960