 1、玻璃幕墙与建筑节能总述
 2、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(1)
 3、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(2)
 4、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(3)
 4、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(4)
 5、玻璃幕墙热工计算汇总表
 
  例5 求设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙,分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤0.45 W/(m2·K))。
  钢筋混凝土梁(宽250mm、高400 mm)上砌重砂浆砌筑粘土砖砌体(宽120mm、高800 mm)
  钢筋混凝土梁热阻 R=0.25/1.74=0.144(m2·K) / W
  重砂浆砌筑粘土砖砌体传热阻 R=0.12/0.81=0.148 (m2·K) / W
  (按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+0.148×0.8)/(0.4+0.8)=0.147(m2·K) / W

  A.单层玻璃 T=10mm,铝框(断热型材)宽60mm,后加90mm保温棉、80mm封闭空气层。
  断热型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0213(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.0213+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.298 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.298=0.435W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re 0.11+0.0213+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.278(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.278=0.439<0.45W/(m2·K)

  B. 6+9+6中空玻璃,铝框(断热型材)宽60mm,后加85mm保温棉、80mm封闭空气层。
  断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.137+0.085/0.05+0.18+0.147+0.04=2.314 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.314=0.432 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.137+0.085/0.05+0.15+0.147+0.05=2.294(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.294=0.436<0.45 W/(m2·K)

  C.单层铝板 T=3mm,后加90mm保温棉、80mm封闭空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.000015+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.277 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.277=0.439 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.000015+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.257(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.257=0.443<0.45 W/(m2·K)

  D.花岗石板 T=30mm,后加90mm保温棉、80mm封闭空气层。
  花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.0086+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.286 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.286=0.437 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.0086+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.266 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.266=0.441<0.45 W/(m2·K)

  例6 求设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙,分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤0.45 W/(m2·K))。

  钢筋混凝土梁(宽250mm、高400 mm)下置钢筋混凝土板(宽120mm、高800 mm)
  钢筋混凝土梁传热阻 R=0.25/1.74=0.144(m2·K) / W
  钢筋混凝土板传热阻 R=0.12/1.74=0.07 (m2·K) / W
  (按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+0.07×0.8)/(0.4+0.8)=0.095(m2·K) / W

  A.单层玻璃 T=10mm,隐框,后加100mm保温棉、80mm封闭空气层。
  单层玻璃传热阻 R=0.01/0.76=0.013 (m2·K) / W (隐框玻璃幕墙胶缝传热阻与单层玻璃传热阻相近,小于中空玻璃传热阻,但由于其面积仅占总面积的1~2%,可忽略不计,仅考虑玻璃传热阻。)
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0.013+0.10/0.05+0.18+0.095+0.04=2.438 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.438=0.410 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R + R+ R+Re =0.11+0. 013+0.10/0.05+0.15+0.095+0.05=2.418 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.418=0.414<0.45W/(m2·K)

上一页123下一页

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com
上一篇:停止建筑幕墙盲目推行的最低价评标!(一)
下一篇:停止建筑幕墙盲目推行的最低价评标!(二)    
【回到顶部】
 
 
  为了广泛征集行业新的研究成果,活跃学术气氛,充分发挥专家学者和广大科技工作者的积极性和创造性,铝门窗幕墙委员会每年年会期间,都会...