 1、玻璃幕墙与建筑节能总述
 2、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(1)
 3、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(2)
 4、举例说明不同气候区和窗墙比如何选择符合《公共建筑节能设计标准》要求的建筑玻璃(3)
 5、玻璃幕墙热工计算汇总表(未完待续)
  例17 北京市一建筑, 长25 m、宽10 m 、高25.2m、层高3.6m,一个朝向(25 m)窗下墙采用石材幕墙高1.05 m(183.75 m2),窗间墙采用铝板幕墙(201.6 m2)其它采用玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。

  解: 北京市属寒冷地区
  体形系数S=F/V=(25×25.2×2+10×25.2×2+25×10)/(25×10×25.2)=0. 32>0.3
  不透光部分(K≤0.50 W/(m2·K))
  单层铝板 T=3mm,后加80mm保温棉、80mm封闭双面铝箔空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.08/0.05+0.18+0.04=1.93(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.93=0.518 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.08/0.05+0.15+0.05=1.91 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.91=0.524 W/(m2·K)
  花岗石板 T=30mm,后加90mm保温棉、80mm封闭双面铝箔空气层。
  花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.139=0.468W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.0086+0.090/0.05+0.15+0.05=2.119(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.119=0.472W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(183.75×0.468+201.6×0.518)/(183.75+201.6)=0.494W/(m2·K)
  夏季 K=(183.75×0.472+201.6×0.524)/(183.75+201.6)=0.499W/(m2·K) <0.50W/(m2·K)
  窗墙比 244.65/630=0.388>0.3 选用K≤2.3 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.7幕墙玻璃

  例18 杭州市一建筑, 长40 m、宽30 m 、高49.5m、层高3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。

  解:杭州市属夏热冬冷地区
  不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))每层高1 m(1/3.3=0.303)采用6+9+6中空玻璃幕墙后加30mm保温棉、80mm封闭空气层。
  普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.18+0.04=1.064 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.064=0.94 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.15+0.05=1.044 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.044=0.956<1.0 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤2.5 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.40幕墙玻璃

  例19 南京市一建筑, 长25 m、宽10 m 、高25.2m、层高3.6m,北向(25 m)窗下墙采用石材幕墙高1.05 m(183.75 m2),窗间墙采用铝板幕墙(201.6 m2)其它采用玻璃幕墙,分格1800 mm ×2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。

  解: 南京市夏热冬冷地区 不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))
  单层铝板 T=3mm,后加30mm保温棉、80mm封闭空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.30/0.05+0.18+0.04=0.93 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.93=1.075 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.000015+0.30/0.05+0.15+0.05=0.91(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.91=1.099W/(m2·K)
  敞缝花岗石板幕墙 T=30mm,后加45mm保温棉、80mm封闭空气层。
  (敞缝花岗石板幕墙后加45mm保温棉,系指保温棉与墙面之间有封闭空气层的敞缝花岗石板幕墙。)
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.045/0.05+0.18+0.04=1.14(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.14=0.877 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R+ R+Re =0.11+0.045/0.05+0.15+0.05=1.12(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.12=0.893W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(183.75×0.877+201.6×1.075)/(183.75+201.6)=0.981W/(m2·K)
  夏季 K=(183.75×0.893+201.6×1.099)/(183.75+201.6)=1.0W/(m2·K) <1.0W/(m2·K)
  窗墙比 244.65/630=0.388>0.3 选用K≤3.0 W/(m2·K) 的玻璃幕墙、SC≤0.60幕墙玻璃

[本文共有 3 页,当前是第 2 页] <<上一页 [1] [2] [3]  下一页>>

                                           
新闻评论: 查看更多评论
·关于批准硅酮结构密封胶企业和产品认定的通知 (18)      2005-12-13
·关于批准硅酮结构密封胶企业和产品认定的通知 (16)      2005-11-15
·关于批准硅酮结构密封胶企业和产品认定的通知 (13)      2005-10-31
·关于批准硅酮结构密封胶企业和产品认定的通知 (11)      2005-10-17
·关于批准硅酮结构密封胶企业和产品认定的通知 (9)      2005-10-12
昵称:  
请读者注意:由互联网带来的交互方便性, 您可对文章观点提出异议,但请注意文明用语。评论中的言论,并不代表本站观点。如发言超越国家法律规定的界限,发言者自行全权负责,本站将积极配合公安机关执行国家相关法律。
相关新闻:
  • 玻璃幕墙与建筑节能(三)
  •     2005-12-14
  • 停止建筑幕墙盲目推行的最低价评标!(二)
  •     2005-12-14
  • 停止建筑幕墙盲目推行的最低价评标!(一)
  •     2005-12-13
  • 玻璃幕墙与建筑节能(二)
  •     2005-12-13
  • 低价中标问题和学习班建议
  •     2005-12-12
  • 玻璃幕墙与建筑节能(一)
  •     2005-12-8
  • 幕墙行业发展新趋势
  •     2005-12-6
  • 幕墙屋顶健康监测漫谈
  •     2005-12-5
  • 浅谈建筑门窗幕墙的施工管理
  •     2005-12-2
  • 幕墙立柱与横梁连接设计
  •     2005-12-2
    深圳市秦泰智能窗控技术有限公司
    深圳市秦泰智能窗控技术有限公司是香港GTI自动化产业集团直系子公司,驻华总部.香港GTI自动化产业集团是一家专业自动化门窗系统的研发、生产、销售为一体的集团公司,公司主要生产:智能控制窗系统、自动排烟窗系统、电动开启系统、电动百叶系统、手动开启系统等自动化门窗产品的专业公司。...
    上海迪蒙幕墙工程技术有限公司
    诚 挚 欢 迎 阁 下 垂 询。 同时,我们热忱欢迎同行伙伴在项目承揽与承包,工程设计与技术合作,工程组织与施工,单元式幕墙加工与制作,幕墙系统维护与维修等方面展开多形式全方位的联手合作、共谋发展。 我公司是一家国际性专业幕墙工程公司,专门从事...
    旭格幕墙门窗系统(北京)有限公司
    创建于1951年,是世界上公认的在幕墙、采光棚、门窗、温室花园等方面主导市场的系统技术和材料研究、开发和供应商,旭格勇于创新的开拓精神和以市场为导向、以优质的产品和完善的服务为前提而形成的“系统思维”成功地推动着企业不断向前发展。2004年,旭格被德国著名杂志《经理人》评为德...
    道康宁
    道康宁成立于1943年,专业从事各种硅产品的开发。由硅组成的各种材料兼具玻璃的耐温性及耐化学性以及塑料的通用性。公司由康宁玻璃厂(现为康宁股份公司)及陶氏化学公司合资建立,至今,股份仍为双方等额拥有。 作为商用硅酮产品开发的先驱,道康宁现已成长为硅基技...
    佛山南海金叶硅胶有限公司
    佛山市南海区金叶硅胶有限公司是从1995年便开始从事硅酮系列密封胶研发和生产的有限责任公司。座落于交通便利、经济发达的珠江三角洲的南海松岗山南工业区。公司拥有标准的生产厂房九座,占地面积16650平方米,公司积极引进先进的技术和设备,耗巨资购进一系列性能卓越的硅胶生产...
    广东世纪达装饰工程有限公司
    在广东省中南部,珠江三角洲腹地,广东省佛山市,有一颗璀璨之星正冉冉升起,它的名字叫“世纪达”――世纪之星,百年通达。 作为中国建筑装饰龙头企业之一的广东世纪达装饰工程有限公司有着悠久的历史。1986年1月成立南海县装饰工程公司,1993年9月因南海撤县设市更...
    广东银一百铝业有限公司
    广东银一百铝业有限公司,是一家中外合资的企业,始建于1990年,现已拥有固定资产数亿港币的大型现代化铝材制造加工企业。主要生产经营各种建筑用铝门窗幕墙型材、工业用高档铝材等产品,并出口到以发达国家为主的世界各国。 近几年,公司为适应不断发展和变化的市场,最大...
    捷成洋行有限公司
    捷成洋行是1895年在中国注册的丹麦代理制贸易公司。产品之一是由瑞士IGP公司生产的,用于金属幕墙的环保型高耐候涂料。...
    版权申明:
    本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。
    转载要求:
    转载的图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。
    隐私条款:
    除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。