精彩词条防火木门
补充:0 浏览:6848 发布时间:2012-12-24
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板,耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。
防火门是建筑物防火分隔的设施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。 在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不是低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。 规格尺寸: 木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。 防火木门是一种夹板工艺门,最好的木材材质是使用针叶树种,胶合板一般使用脲醛树脂五夹板,它的外观和普通夹板工艺门差不多,但防火木门对材料的要求更高。 防火木门所用的木材(包括胶合板)含水率的控制十分重要,它可以使门保持适当的间隙,正常运转和不开裂,同时木材需经阻燃处理后放可使用。 填芯材料对防火木门的耐火性能起决定作用,应具有热导率小、体积质量小、加工性能好等特点,有利于提高门的耐火等级=减轻门的自重、消除或减小木门的初始变形(掉角、翘曲)。采用32VL阻燃材料制作的防火木门,其耐火时间达到68min,大大超过了54min的乙级标准,并已接近72min的甲级标准。 防火木门的五金件(合页、插销、门锁、闭门器、拉手等)选用十分重要,务必使搭配得当,要经得住火灾时的考验。 防火木门的制作要求 制作要求 1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。 注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。 2)制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。 3)门的制作质量,应符合下列规定: (1)表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。 (2)框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。 (3)小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。 (4)门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。 4)当条件具备时,宜将门扇与框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。在一般情况下,则应先安装门框,然后安装门扇。 5)木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形。 6)门小五金的安装,应符合下列规定: (1)小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。 (2)合页距门上、下端宜取立挺高度的1/10,并避开上、下冒头,安装后应开关灵活。 (3)小五金均应用木螺丝固定,不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度,然后拧入,严禁打入全部深度。采用硬木时,应先钻2/3深度的孔,孔径为木螺丝直径的0.9倍。 (4)不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 (5)门拉手应位于门高度中心以下,门拉手距地面以0.9~1.05m为宜。 构造及安装要求: 1.木质防火门宜为平开门,必须开启灵活,并具有自行关闭的功能. 2.用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销. 3.带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭. 4.木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条. 5.当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装. 6.木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形. 7.小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替. 对阻燃处理要求 《建筑设计防火规范》等消防法规规定,防火墙必须使用非燃或难燃材料;《建筑内部装修设计防火规范》规定,除普通住宅外所有建筑的墙面装修必须使用不燃或难燃材料。 木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。而《木质防火门通用技术条件》对门的饰面材料没有任何要求。 《钢质、木质防火门产品型式认可补充细则》第三条规定,木质防火门生产企业必须配备木材阻燃处理设备。但由于部分生产企业在工厂认证和型式检验认证时提交的技术文件中称木材未进行阻燃处理,因此形成了一种认识,即使用阔叶树材生产防火门时,木材不需要进行阻燃处理。该提法对木质防火门的质量监督和公平的市场竞争危害极大。可以肯定地说,木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。依据如下:欧洲在木结构强度计算中采用的木材平均燃烧速度为结构木材0.7mm/min、室内装饰材用阔叶材0.5mm/min?针叶材0.6mm/min(受火面是垂直状态)[8],日本建筑设计采用的木材燃烧炭化速度为0.6mm/min[9]。防火门门扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃烧炭化速度计算,60min便全部烧毁。防火门检测时有正压的作用,同时承受自重,当木材的厚度小于10mm时,防火门就会失去完整性和绝热性。笔者使用未处理水曲柳木材制作的防火门,耐火极限为47min。日本的资料表明,当门的结构和厚度与国内木质防火门相同时,用未处理木材制作的防火门耐火极限符合0.5h的要求,用阻燃处理集成材制作的防火门耐火极限符合1.0h的要求。 放火烟道止回阀制造技术标准 制造技术标准 防火阀|防火烟道止回阀最新检验标准(GA/T 798-2008)摘要 一、 外观: 止回阀的各零部件表面应平整,不允许有裂隙、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。 金属止回阀和零部件表面均应进行防腐防锈处理。经处理后的表面应光滑、平整,镀层涂层应牢固,不允许有气泡、剥落、开裂以及漏漆、流痕、皱纹等缺陷。 二、 阀片开启角度: 厨房用止回阀在开启压力为80pa时,阀片应达到完全开启,最大开启角度应不小于60℃。 三、 复位功能 止回阀应具备复位功能,其操作应方便、可靠。 四、感温原件 1基本要求:止回阀应具备感温元件控制器自动关闭的功能。用于厨房排油烟管道上的止回阀感温元件的公称动作温度为150℃。 2不动作性能:厨房用止回阀感温原件在140℃±2℃的恒温浴中5min内不动作。 3动作性能:厨房用烟道止回阀感温原件在156℃±2℃的恒温浴中1min中内应动作。 五、启、闭可靠性 在正常工作状态下,厨房用止回阀应承受300pa开启压差,历经10000次启、闭实验。在此过程中,不应出现阀片脱落、变形及影响密封性能的损伤,阀片应灵活可靠。 六、漏风量 在环境温度下,止回阀处于止回状态,阀片前后保持150pa±15pa的负压差,其单位面积上的漏风量(标准状态)不应大于500㎡*m/(㎡*h)。 七、耐火性能 耐火实验开启后1min内,止回阀应达到温控关闭状态。在规定的耐火时间内,使处于温控状态的止回阀叶片两侧保持300pa±15pa的正压差,,其单位面积上的漏风量应不大于700㎡*m/(㎡*h)。止回阀的耐火时间应不小于1h。 其他补充 |
|