4.2平面内变形试验
进行幕墙的四性试验时,平面内变形试验就应按上述原则进行。
到设计弹性变形(词条“弹性变形”由行业大百科提供)值时,幕墙试件应保持完好,气密、水密性(词条“水密性”由行业大百科提供)能满足设计要求,幕墙试件正常工作。幕墙设计达到小震完好的目标。
到设计弹性变形值的3倍时,幕墙试件基本完好,面板和连接没有明显破损,密封性能可能有局部失效,经修理后还可以继续进行试验。幕墙设计达到中震可修的目标。
有些业主和监理要求到设计弹性变形的3倍时,还要保持气密水密性能完好无损,这就超出了抗震设计3阶段中关于第2阶段中震可修的规定,属于超规范的过高要求。
4.3 结构密封胶的计算
根据结构设计的统一标准,结构的内力位移计算是对小震、对弹性状态进行的。这一规定,同样适用于结构密封胶的设计计算。
结构密封胶的宽度计算是对风力、小震地震力和面板自重进行的。地震力按规范给出的小震地震力取用。
结构密封胶的厚度是针对风力下的变形、小震下的弹性变形和温度变形进行计算的。风力作用下和地震作用下的变形应取弹性变形的设计值,最多取用到规范规定的弹性变形限值。按照中震可修的标准,允许密封胶有局部破损,并不要求结构密封胶在中震时完好无损,所以要求按弹性变形的3倍来设计结构密封胶的厚度是不合理的。
5 尺寸
5.1尺寸的含义
在幕墙相关的条文中常常用到的尺寸的数值,如板厚、截面尺寸等,计算公式中更少不了尺寸的符号,这些尺寸在规范中除特别标明者外,均指的是公称尺寸,也就是设计的、标准的尺寸。规定有允许偏差的尺寸,其实际尺寸(词条“实际尺寸”由行业大百科提供)应在规定的最大极限尺寸和最小极限尺寸的范围内。如复合铝板面板厚度规定为0.5mm,而国家标准规定铝板厚度允许偏差为正负0.02mm,则意味着厚度在0.48mm~0.52mm范围内的产品均属合格品。允许有正负偏差出现的尺寸,实际量测时,正常状态下会是正偏差和负偏差均有机会出现,不会全部是负偏差的尺寸。
当然,在某些特殊生产工艺要求情况下,可能在某些批次产品上出现负偏差较多的情况。例如铝型材生产过程中,模具因磨耗(词条“磨耗”由行业大百科提供)而开口部分越来越宽,使得铝型材壁厚越来越厚,所以制作挤压模具时开口尺寸有意偏小一点,使用过程中开口会逐渐扩大。所以初期批次的铝型材壁厚负偏差较多,以后批次则逐渐趋于正常分布。
一般情况下,规定有正负偏差时,不应故意生产和使用全部为负偏差尺寸的产品。有些工程的铝板板厚现场检验,大部分或者全部测量值均为负偏差,但在允许偏差范围内。这些铝板虽然仍可认为是合格产品,但是属于“打擦边球”,不宜提倡。
5.2尺寸和实测尺寸
如上所述,幕墙规范中的尺寸,除明确规定为实测尺寸者以外,均指的是标准的、公称的、设计的尺寸。实测尺寸是现场量测的尺寸,必定与理论的尺寸有差别,差别在允许偏差范围内就是合格产品,应予验收。
北京电视中心大楼和北京数码出版大厦幕墙工程在工程验收时都遇到过麻烦。JGJ 102和JGJ 133规范都明确规定立柱铝型材截面壁厚不应小于2.5mm,而以此规定为依据的验收规范GB 50210在编制时,将对应条文中的“壁厚”改为“实测壁厚”。“壁厚”是指公称尺寸,按国家标准是允许有0.15mm的公差的,壁厚为2.35mm~2.65mm的铝型材都是合格品,应予验收;改为“实测壁厚”后,2.35mm~2.49mm壁厚的铝型材就变为不合格品,不能验收。为此只能召开专家论证会,确认JGJ 102和JGJ 133规范原条文的含义,否决了“实测壁厚”的不合理规定,两个幕墙工程才得以顺利通过验收。
JGJ 102和 JGJ 133规范新版本保持了结构设计规范的行业习惯和原版本的规定,明确规定尺寸就是设计的标准尺寸,并在编制说明中加以说明。