本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑部整理发布:
标准试件的安装方式和尺寸示意图
2.3 理化性能
标准对防火密封胶在理化性能方面提出了要求,具体技术指标见表1。
表1 防火密封胶的理化性能技术要求
3、 “防火”与“阻燃”的差别
目前,行业内接触较多的是阻燃密封胶,阻燃密封胶一般采用国家标准GB/T 24267-2009《建筑用阻燃密封胶》,GB/T 24267-2009在燃烧性能的测定上参照了GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》,GB/T 24267-2009要求阻燃性能应符合FV0级。GB2408-2008标准对阻燃性能的判据主要是考察试件的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间。试验方法大致步骤为按标准要求采用喷灯分别两次对试样施加火焰10s±0.5s,记录两次施加火焰后的余焰燃烧时间t1、t2和第2次施加火焰后的余辉时间 t3,主要考察的指标是t1+t2,t2+t3的时间,以此判定材料所处的阻燃级别。
因此,我们可理解为GB/T 24267-2009中燃烧性能的测定采用GB2408-2008标准主要是对材料在施加火焰后本身难燃性能的判定划分, GB/T 24267-2009标准中也明确了用于防火封堵工程时还应符合GB23864标准要求。
GB23864-2009针对防火密封胶主要是考察防火分隔构件之间与或防火分隔构件与其他构件之间缝隙的密封与封堵,采用防火封堵材料后是否能保存结构整体的耐火性能;其重点考察的指标是试件在规定的耐火试验炉中耐火时间1h、2h、3h后的耐火隔热性和耐火完整性,最高级别为耐火时间3h。
防火密封胶和阻燃密封胶遵照的标准不同,小编认为两者有较大的差别。阻燃密封胶侧重于材料本身的难燃性,而防火密封胶必须按GB23864要求,侧重在应用中是否能保存结构整体的耐火性能,GB23864中耐火时间测试属中型试验,更接近于火灾发生时的实际情况。
结语:
通过以上分享,我们可以了解到,幕墙层间应进行防火封堵,防火封堵所用的防火密封胶,应符合GB23864-2009《防火封堵材料》要求。GB23864-2009标准中耐火性能按耐火时间分为1h、2h、3h,最高级别为耐火时间3h。在实际应用中防火密封胶在整个建筑幕墙中用量不大,因而所占幕墙整体成本比重很小,但却可能影响到幕墙防火封堵构造系统整体防火性能,因此小编建议用户选用符合GB23864-2009最高级别耐火时间3h的防火胶产品。
上一页12下一页
提要:本文对建筑幕墙防火封堵构造的现状及发展作了相关的介绍和探讨,并针对近年来在我国多次发生重大火灾的幕墙式建筑的燃烧特点,及应对此类幕墙防火封堵构造所进行的试验、设计和研究,提出了相应的见解和注意事项。
关键词:建筑幕墙,幕墙式
摘要:层间缝,是幕墙与建筑结构主体之间存在的狭长缝隙。在火灾中,层间缝防火隔烟绝热作用对于整座大楼的防火性能起到至关重要的作用。本文从高层建筑的火灾事故特点出发,探讨幕墙结构层间缝的防火封堵方法,并以一实际事故分析来说明正确的幕墙层间缝防火
STI(SpecifiedTechnologiesInc.)一直关注并投身于防火封堵技术的发展,在同行业中处于领先地位,其提出并通过UL测试的防火封堵工法(方案)高达1700多个,可以解决建筑物内部所有贯穿物防火封堵,尤其是针对玻璃幕墙