中央电视台工程项目技术复杂,难度很大,为此专门建造了18mX24m的超大试验箱,18m高的幕墙菱形区域整体进行多项测试(图6.5)。 深圳北站有20000m2的索网幕墙,设计施工难度较大,为此专门建造了实大样板,进行设计校核和施工过程的研究(图6.6)。
4.幕墙振动台试验
振动台试验是研究幕墙抗震性能最直观、最真实的试验方法。我国最大的振动台台面已经达到6mX 6m,载重60t。进行过很多幕墙的振动台试验,其中包括幕墙的形式实验和对特定工程项目的幕墙试验(图6.7~图6.9)。
图6.7 铝板和石材幕墙试验 图6.8 陶板幕墙试验 图6.9 CCTV大楼玻璃幕墙试验
七、幕墙标准规范
我国在九十年代初着手进行我国建筑幕墙标准规范的编制工作。在总结我国幕墙工程经验和科学研究成果的基础上,先后颁布施行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001,大大提高了我国幕墙工程的设计施工水平。2003年,修订后的《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 颁布施行。目前,新版本JGJ 133和JGJ 102 规范的报批工作也在进行中,不久将颁布。
2008年汶川大地震和2010年玉树大地震的震害调查表明:我国的幕墙规范经受了地震的考验,按照规范进行设计施工的幕墙工程,达到了设防烈度下保持完好或基本完好的要求,甚至在超烈度的强震下,也还能保持完整(图7.1~图7.5)。
2013年4月,芦山地震发生,对建筑幕墙,同时也是对幕墙规范的考验再一次进行。在达到或超过设计烈度的芦山和雅安,各种面板的幕墙都完好或损害轻微(图7.6~图7.8)。
雅安市人民银行玻璃幕墙 雅安市委党校石材和玻璃幕墙 雅安市人民医院弧形玻璃幕墙
八、 小结
回顾我国幕墙最近二十年的技术发展,我们感到无比的兴奋和自豪;展望未来,我们看到广阔的前景,同时也会感到任重而道远。在迎来幕墙委员会成立20周年的大喜日子里,我们深深感到:我们承担着将我
国从产量高的幕墙大国转变为技术高的幕墙强国的历史重任。让我们为此而共同努力。
上一页123456下一页