  三、空气渗漏的耗热量
  计
  第五章、冬季工况下的玻璃幕墙热工计算
  一、温差传热耗热量计算
  计算公式:

  Q=αKF(tn-twn)
  式中:

  Q:幕墙温差传热的基本耗热量,W;

  twn:冬季室外空调计算温度,-12 ℃;

  tn:冬季室内计算温度,24 ℃;

  α:围护结构温度修正系数,取1.0;

  K:外层玻璃的冬季夜间传热系数,取1.6 W/(m2·K);

  F:双层幕墙的面积,4.5米层高处为:1.0×3.4=3.4 m2;

          3.8米层高处为:1.0×2.7=2.7 m2。

  将各参数代入公式计算得:

  (4.5米层高)  Q=αKF(tn-twn)=1.0×1.6×3.4×(24+12)=195.8 W
  (3.8米层高)  Q=αKF(tn-twn)=1.0×1.6×2.7×(24+12)=155.5 W   

  考虑附加耗热量:朝向修正率按北方取为10%;风力附加率10%,高度附加率2%,则幕墙温差传热的耗热量为:

  (4.5米层高)  Q=195.8×(1+10%+10%+2%)=238.9 W   

  (3.8米层高)  Q=155.5×(1+10%+10%+2%)=189.7 W   

  二、空气渗漏的耗热量
  计算公式:

  Q=0.28CpρwnL(twn-tn)
  L=LoL1mb
  L0=α1(ρwnv02/2)b
  m=CrΔCf(n1/b+C)Ch
  Ch=0.3h0.4
  C=70
  式中:

  Q:由缝隙渗入室内的空气耗热量,W;

  Cp:空气的定压比热容,取1 KJ/(kg·K);

  Ρwn:室外计算温度下的空气密度,取1.2 kg/m3;

  L:渗透冷空气量,m3/h;

  twn:冬季室外空调计算温度,-12 ℃;

  tn:玻璃夹层内空气平均温度(℃);

  L0:在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正及内部隔断情况时,通过每米幕墙缝隙进入室内的理论渗透空气量,m3/(m·h);

  L1:幕墙缝隙的长度,为5.24 m(4.5米层高)、4.57 m(3.8米层高);

  m:风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通等因素后,不同朝向,不同高度的幕墙渗透压差综合修正系数;

  B:幕墙缝隙渗风指数,取0.67;

  α:外层幕墙缝隙渗风系数,根据本工程的密封性能设计为2级,取为0.3 m3·h·Pa0.67;

  vo:室外的平均风速,为1.9 m/s(夏季)、2.8 m/s(冬季);

  ΔCf:风压差系数,取0.7;

  n:单纯风压作用下,渗漏空气量的朝向修正系数,按北立面取1.0;

  Cr:热压系数,取1.0;

  C:作用于幕墙上的有效热压差与有效风压差之比;

  Ch:高度修正系数;

  hz:单纯热压作用下建筑物中和面的标高,本项目取为37 m;

  tn’:建筑物内形成热压作用的竖井计算温度,取24 ℃;

  h:计算幕墙的中心线标高,取36 m(4.5米层高)、70 m(3.8米层高)。

  将各参数代入计算得:

  (4.5米层高)  C=70=70=0.369
  (3.8米层高)  C=70=70=9.33
  (4.5米层高)  Ch=0.3h0.4=0.3×360.4=1.26
  (3.8米层高)  Ch=0.3h0.4=0.3×700.4=1.64
  (4.5米层高)  m=CrΔCf(n1/b+C)Ch=1.0×0.7×(1.01/0.67+0.369) ×1.26=1.21
  (3.8米层高)  m=CrΔCf(n1/b+C)Ch=1.0×0.7×(1.01/0.67+9.33) ×1.64=11.86
  L0=α1(ρwnv02/2)b=0.3×(1.2÷2×2.82)0.67=0.85
  (4.5米层高)  L=LoL1mb=0.85×5.24×1.210.67=5.06 m3/h     

  (3.8米层高)  L=LoL1mb=0.85×4.57×11.86 0.67=20.37 m3/h     

  (4.5米层高)  Q=0.28CpρwnL(twn-tn)=0.28×1×1.2×5.06×(24+12)=61.21 W
  (3.8米层高)  Q=0.28CpρwnL(twn-tn)=0.28×1×1.2×20.37×(24+12)=246.40 W
门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

上一页12345下一页

此文由 中国幕墙网 www.alwindoor.com 收集整理,未经许可不得转载!
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:上海环球金融中心塔楼单元式幕墙安装技术
下一篇:《玻璃幕墙工程技术规范》修订要点    
【回到顶部】
  第九届中国幕墙网年度大型读者有奖调查,将于2013年11月正式启动,在2014年3月10日结束,分别从幕墙工程认同度;产品的品牌...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名
月产品人气值排名
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960