  《铝塑复合板》GB/T17748-1999 是1999 年批准发布并实施的,该标准中将铝塑复合板分为内外墙用铝塑复合板,随着行业发展和产品规范的要求,标准编制组将标准重新修订,改为按“建筑幕墙板”和“普通装饰板”进行制定。
  【中国幕墙网】《铝塑复合板》GB/T17748-1999 是1999 年批准发布并实施的,该标准中将复合板分为内外墙用铝塑复合板,随着行业发展和产品规范的要求,标准编制组将标准重新修订,改为按“建筑幕墙板”和“普通装饰板”进行制定,分别为:

  GB/17748-2008《建筑幕墙用铝塑复合板》,适用于建筑幕墙用铝塑复合板,2008 年11 月1日正式实施。

  GB/T22412-2008《普通装饰用铝塑复合板》,适用于室内外普通装饰用铝塑复合板,2009 年6 月1 日正式实施。

  自新标准实施以来,遇到各种各样的问题,这其中有对标准理解的问题,也有产品本身质量的问题,本文针对检测经常出现问题的检测项目,对产品质量进行了分析探讨,期望能给生产企业和销售人员在生产和销售过程中,如何保证产品质量并保护自己的合法权益提供参考。

  1.标准变更前后检测项目的变化
  GB/T17748-2008 与GB/T17748-1999 版本相比较,变化如下:

  (1)标准的名称更改为《建筑幕墙用铝塑复合板》;

  (2)取消了原标准中的内墙板部分的内容,内墙板部分以《普通装饰用铝塑复合板》为名称另行制订标准,即为GB/T22412-2008

  (3)取消了原标准中的分级要求、面密度和耐洗刷性的要求及试验方法;

  (4)增加了阻燃型产品的分类、代号、要求和试验方法;

  (5)增加了铝材厚度、耐硝酸性能要求和试验方法;

  (6)修改了涂层厚度、耐沾污性、光泽度偏差、耐碱性、耐人工气候老化、耐盐雾性、剥离强度、贯穿阻力、剪切强度、耐温差性、热变形温度的技术指标;

  (7)修改了耐碱性、耐溶剂性、剥离强度、耐温差性试验方法;

  (8)修改了耐冲击性弯曲强度弯曲弹性模量、热变形温度试验方法的描述。

  2.标准适用范围的理解
  因为幕墙与外装饰的要求差别很大,因此如何划定幕墙和外装饰是执行该标准的关键之处。

  GB/T21086-2007《建筑幕墙》对建筑幕墙的定义如下:有面板与支撑结构体系(支承装置支承结构)组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。装饰墙板一般是非通透非采光的,其受力状态和功能要求也是和通常所指幕墙大不相同的。广告板、店面板等应该归为室外装饰板,其技术要求也应该按照GB/T22412-2008 标准。

  幕墙铝塑复合板涂层材质宜采用耐候性能优异的氟碳树脂,也可采用其他性能相当或更优异的材质。目前最广泛采用的是耐候性优异的氟碳树脂,常见的有聚偏二氟乙烯(PVDF)和三氟氯乙烯一烷基乙烯基醚(FEVE)。幕墙板标准中明确规定,PVDF 树脂含量应不低于70%。但经常有工程为了偷工减料,要求厂家或者经销商故意提供丙烯酸聚酯或者PVDF 氟碳树脂含量远远低于70%的氟碳涂层铝塑复合板用于幕墙, 其涂层性能( 最主要的是耐候性) 根本无法满足GB/T17748-2008 标准的技术要求,严重的可能工程还没有完工,就会出现褪色粉化等一系列问题,因此在此提醒,为了保证工程质量,请选择符合要求的幕墙铝塑复合板。

  如何鉴别氟碳涂层材质是广大用户比较关心的问题,按幕墙板标准规定,进行4000 小时人工加速耐候性试验即可判断是否氟碳涂层体系,非氟碳涂层体系是无法通过该项试验的,但工地不可能花这么长时间去检查进场的产品质量。因此,针对这一需要,中国建筑材料检验认证中心开展了快速涂层体系定性和PVDF 氟碳树脂含量检测,能在一天内完成定性和定量检测。

  室外装饰板可根据其用途和使用年限选择涂层材质:丙烯酸、聚酯、耐候聚酯甚至氟碳。例如广告板,如果使用时间不长,完全可以采用聚酯涂层;而对仅使用1~2 年甚至5 年的装饰板,使用耐候聚酯就足以满足要求而不必使用价格相对较高的氟碳涂层,这也是把装饰板和幕墙板区分开的目的之一。

  3.易出问题检测项目的探讨
  (1)铝材厚度
  在旧标准中只是对铝材的规格提出了要求,但有的人往往采用铝材的下公差加厚度偏差的方式偷换厚度的概念,降低铝材厚度。为此在幕墙板标准中明确规定铝材平均厚度30.50 毫米,最小厚度≥0.48 毫-米,在装饰板标准中明确规定铝材平均厚度≥标称值,最小厚度≥标称值0.02毫米。从平时检测看,0.5 毫米厚的铝材,其厚度比较均匀,如果要求幕墙板平均厚度30.50 毫米,也就意味着铝材厚度不得有负偏差。值得一提的是,这里所规定的铝材厚度是不包括涂层、高分子膜等厚度的,企业在生产和采购彩涂铝卷、销售人员签订销售合同及用户在采购铝塑复合板时一定要注意这一点,以保障自己的利益不受侵犯。

  (2)涂层厚度
  经常会出现工地送检的铝塑复合板涂层厚度不合格而厂家自己留样复检却是合格的现象。究其原因,铝塑复合板涂层是辊涂工艺,其涂层厚度沿长度方向是比较均匀的,沿宽度方向可能会出现偏差,其两侧和中间的检测结果可能会有1 微米~2 微米的偏差。因此,在产品出厂检查涂层厚度时,应把宽度方向的两侧和中间都检测一遍,以避免工地送检样品由于取样部位不同造成涂层厚度不合格的情况出现。

  另外一种原因就是生产企业的检测设备:涂层测厚仪存在偏差,造成控制失效,因此,建议涂层测厚仪按规定定期到校准机构进行校准,以避免偏差带来巨额损失。
门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

上一页12下一页

转载时需注明出处:中国幕墙网 www.alwindoor.com
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:铝型材喷射的清洗方式如何进行
下一篇:铝合金模板体系观摩会佛山万科城项目现场举行    
【回到顶部】
  第九届中国幕墙网年度大型读者有奖调查,将于2013年11月正式启动,在2014年3月10日结束,分别从幕墙工程认同度;产品的品牌...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名[型材]
月产品人气值排名[型材]
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960