  在大荷载作用下,隐框玻璃幕墙结构胶宽度的设计,可以通过选用高性能的硅酮结构密封胶、提高其强度设计值f1、f2并设置一定保护措施的方式来减小硅酮结构胶粘结宽度,使幕墙既安全又美观。
  3.4 ETAG 1102
  欧洲没有制订结构胶产品标准,结构胶强度标准值按欧洲技术认证指南ETAG 002设定,方法与我国GB 50068《建筑结构可靠度设计统一标准》/GB 50153《工程结构可靠度设计统一标准》规定一致,即材料标准值宜采用随机变量概率模型描述,以试验数据为基础采用材料性能的统计参数概率分布函数,材料强度标准值取其概率分布的0.05分位值确定。前置条件是产品性能经高温、低温、湿热及耐热水-UV辐照后保持率必须高于75%。结构胶强度标准值和设计值按式2、式3计算:

  4.倍增强度设计值将劣化粘结耐久性
  疲劳是重复应力或长期暴露引起材料性能劣变的现象。风压变化反复拉动幕墙玻璃面板产生作用于结构胶的反复应力,每天温度变化引起位移使结构胶产生反复拉应力,雨水、热、UV光照和风化效应等因素的反复暴露,将促使结构胶性能衰变产生疲劳破坏。结构胶粘结疲劳破坏的表征不仅是本体材料的断裂破坏,还包括与玻璃表面粘结力的衰减。影响结构胶疲劳破坏的因素包括应用特性、应力类型和频度,但荷载下结构胶疲劳的应力或应变幅水平的影响最为直接,也最为重要。

  (1)ASTM C 1401,30.3.5条指出在实验室疲劳试验中,某结构胶在应力幅0. 517 Mpa下反复1000次时破坏,0. 345 Mpa下反复5000次时破坏,而0. 276 Mpa下可反复加载100,000次。可见结构胶承受反复拉伸疲劳的次数随应力幅增大而锐减。此外还应注意到,在经受湿气或浸水时结构胶的疲劳衰变将更加迅速。

  (2)2008年3月全国门窗幕墙年会上,迈图科技公司报告了多种品牌产品的疲劳试验结果,试验验证硅酮结构密封胶的粘结安全性。该项试验是应ASTM C24委员会要求,试验产品品牌的拉伸强度高于标准值(图4),疲劳试验的应力幅分别为0. 14MPa、0.19MPa,0. 21 MPa和0. 28MPa。 

门窗幕墙第一手资讯! 上中国幕墙网 news.alwindoor.com 手机访问地址 3g.alwindoor.com

上一页1234下一页

转载时需注明出处:中国幕墙网 www.alwindoor.com
我要评论 (已有*人参与评论)
上一篇:新嘉理陶板幕墙系统通过国家质检中心抗震测验
下一篇:住房重建大局了然 总理笑容初绽灾区    
【回到顶部】
  幕墙设计师是建筑设计的重要一环,幕墙是从室内空间到室外空间的过度层,是可供观赏的外表,是体现建筑设计外观,传达建筑设计理念的基础...
[正文]  [评论]

中国幕墙网版权和免责声明

版权声明: 本网站所有文章版权,归中国幕墙网和作者所共有,未经允许请勿转载。

转载要求: 转载的图片或者文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。

隐私条款: 除非特别声明,否则文章所体现的任何观点并不代表中国幕墙网。
本站转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们立即将其删除!

月精彩评论集锦
  • 支持胶类品牌中的“汇滨”品牌,后起之秀,销量激增。
    来自 182.135.64.76 的读者对2012-2013年第8届门窗幕墙行业大型读者调查颁奖现场的评论
  • 这个曹氏有机复合材料,不知到底是真还是假呀?有去参观和学了这一技术的同胞们希望您诚恳地留言几句好吗?切切
    来自 183.71.45.72 的读者对曹氏复合材料技术转让的评论
  • 参考一下还是有必要的.我在山东代理快事达,不知道市场空间有多大?
  • 感觉胶的话有家潍坊的叫中冠的企业做的不错,用过他们家的翔冠系列的产品,相同价格下找不到比他们家更优的了,赞一个
    来自 119.184.212.198 的读者对2010幕墙门窗行业产品选用指南的评论
  • 现在的社会,在幕墙行业发展,如果做一名工人,正在你没有关系的前提下 发展很不容易 现在的社会裙带关系十分的严重 都苦了那些辛苦工作的第一生产线上的员工....
    来自 116.228.86.30 的小杨、Ge对远大集团 志向远大的评论
  • 真好,让我们了解到行业的发展,认清了方向
    来自 180.172.250.222 的金工上海代克对中国铝门窗幕墙30年纪录片发布会的评论
  • 回77楼:讲话要有道理,凭空乱说才是无聊之极!片片的前三个问题,你不会看,可以去请人看.还告诉你一个问题:此片构图失衡,右边留空太多,造成画面松散,前三个问题你看不出,这个问题你就只有看热闹了!
    来自 216.48.164.38 的中国幕墙网读者对思蓝德杯“人与建筑”摄影展的评论
  • 我们的标准比欧盟的标准低得太多了,定标准的人简直是在杀人啊!!!
    来自 219.149.84.75 的读者对影响硅酮结构胶寿命的老化因素和化解方法的评论
知识百科
月热点新闻推荐
月企业关注度排名[幕墙]
月产品人气值排名[幕墙]
客服电话:400-60-54100  传真:0832-2201099 销售值班电话:15023154960