  4.加劲肋的设计计算
  加劲肋的计算,我们上边已经提到过,其依据按照等效均布荷载前提下来进行计算的。这只是一个近似计算方法,但对于建筑幕墙铝板板块来说比较接近实际的一种计算方法。我们在计算加劲肋时,需要知道加劲肋的间距,也就是幕墙铝板板块计算的区格单元尺寸。其次还要设计加劲肋的抗弯强度与变形挠度

  4.1加劲肋的间距计算
  加劲肋间距,要满足铝板板块的区格抗弯强度的设计计算要求。其大小取决于铝板本身的抵抗变形的能力,与铝板材质、规格和外部荷载有关。


  4.2加劲肋的设计计算
  加劲肋的设计,要考虑加劲肋本身的强度与挠度在极限允许的范围内。在外部条件不变的前提下,影响加劲肋强度变化的是加劲肋的抵抗矩;影响加劲肋挠度变化的是加劲肋的惯性矩,因此,在加劲肋设计时只要我们采用的加强肋的抵抗矩与惯性矩满足相应的技术要求就可以了。

  4.2.1 加劲肋的最小抵抗矩



  5.加劲肋的断面形状的选择
  幕墙铝板加劲肋常用的有方管(矩形管)、C槽型、U槽型或角型型材。见图5。加劲肋常用的材质为铝合金、镀锌或喷涂钢等。加工工艺有型材、折板、滚压、冲压等方法生产。不同的生产厂家采用的加劲肋是不同的。