1995年神户地震某楼房的固定窗玻璃破裂

1995年神户地震中神市民医院大楼推拉窗完好

  2.3玻璃幕墙抗震能力大于固定窗。地震中只要主体结构尚未倒塌,幕墙一般都能保持完好。幕墙的振动台试验表明幕墙在台面加 速度 为0.7~0.9g时,位移角达到1/70~1/50,还能保持完好,无任何破损。这些试验结果说明幕墙具有比固定窗大得多的平面内变形能力。  邻近楼房倒塌,这座都江堰大楼幕墙完好。

邻近楼房倒塌,这座都江堰大楼幕墙完好

这座都江堰大楼地震前照片

都江堰永胜大楼明框玻璃幕墙完好


都江堰明框幕墙玻璃破裂 


绵竹明框玻璃幕墙玻璃破裂 


绵竹某大楼推拉窗完好 


都江堰房屋严重损坏,幕墙基本完好

 

房屋严重损环,明框幕墙、平开窗尚好 


台湾921竹山秀传医院大楼推拉窗、幕墙尚可

  2.4表现优异的点式玻璃幕墙: 原因可能是:1汶川地区抗震总体表现为:村镇砖混破坏很多(基本没经过设计);砌体结构破坏较多;底框结构的底层柱破坏较多;框架混凝土结构表现良好(主要是填充墙损坏较多);钢结构表现优异,点式玻璃幕墙一般都支承在抗震性能好的钢结构上。2点式接驳爪都有球铰,变形适应力强。