请问张老师:《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003中,第6.2.1-2及第6.3.1条(强制性条文)中规定:“型材孔壁与螺钉之间采用螺纹直接受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径。”应如何执行?例如:幕墙的横梁与立柱之间的连接,通过角铝连接,并在立柱侧面壁上直接攻螺纹,采用M6螺钉将角铝固定在立柱上,横梁安装在角铝上。能否理解为“此时的连接螺纹是受剪,不需要局部增加壁厚,只有当螺纹受拉时才考虑增加局部壁厚”。但是,规范中没有说明螺纹要区分受剪或受拉作用。一般情况下,角铝是通过对穿螺栓固定在立柱上的,不涉及此条规范。在施工图审查时该如何掌握此条规定。希望张老师能给于解惑。谢谢!

其他回答

1、zhangqin张老师:理解是正确的
   王益明先生:
    你的理解是正确的.对JGJ102-2003第6.2.1条、第6.3.1条,规范编制组已明确为“采用螺纹直接受拉力连接”,不含受剪连接部位.

2、一息尚存的人:
横梁与立柱的连接方法主要有两种设计思想:一是以销式连接为主的,连接件与横梁连接牢固,连接件与立柱是连接是较弱的,相当于横梁支撑于立柱侧壁上。另外一种,是以角片连接为主。对于使用角片连接而言,由于连接方式较多,受力也是十分的复杂。常用的连接方式有横梁浮搁胀式连接、角片与横梁插接,通槽螺栓式和双向锁死式,对于后两种尽管把横梁和角片也连接牢固了,但由于横梁热胀冷缩,此处的连接仍属于弱侧。可以认为角片与立柱连接牢固,横梁支撑于角片上。横梁和立柱的壁厚,角片的厚度,角片与立柱的连接角片与横梁的连接都会影响此处的受力。尽管如此,最终都可以简化为如下图的力学模型,也就是说角片和立柱处连接的螺栓、螺钉、自攻钉等都会受到拉力。拉力的大小跟L和M的长度都是有关的。就中国目前最常用的连接方式,这个拉力是很大的。对于平衡重力引起的拉力F1和重力Fg接近,甚至很多时候比Fg还要大。对于平衡风荷载引起的拉力F2,如果横梁和角片较小的话,那么它和风荷载传递过来的力Fw也比较接近。即便是横梁和角片比较大,因而拉力力臂较大,拉力小于Fw,这个拉力也不能被忽略,而总拉力F=F1+F2就更不能被忽略了。