×关闭

×关闭

待解决问题

游客

幕墙设计中,两楼之间的缝隙该怎么处理才能达到既防水又不会因为楼层晃动而影响防水?

回答:1  浏览:7485  提问时间:2012-12-4
两楼一高一低,高楼外墙挂石材后与低楼天面女儿墙边的缝隙有113mm,现在甲方要求在这缝隙上面做个防水措施,防止雨水渗流到两楼之间的缝隙里,但低楼那边又不同意我们将水排到他们的天面平台。所以,目前我的想法是在缝隙上做一个水槽,在水槽头上加排水管连接至地面。所以问题就来了,设计院又要求水槽具有伸缩的功能,防止地震等带来的楼层晃动会破坏水槽,而且是两楼东——西,南——北的晃动。

现在我的想法还是做水槽,把水槽固定在低楼的女儿墙上,并且和高楼的外墙石材留50mm的距离,在这个50mm的缝隙上面(也是在水槽的上方)装一个平面向下倾斜的不锈钢板,类似于雨篷的作用,这样楼层随便怎么晃动都没影响了。但问题又来了,低楼不同意我们将排水管装在他们的外墙上,如果将排水管装在高楼的外墙石材上,水槽是不会被楼层晃动影响,但排水管就会了。       上面都是我的想法,高手您就大可以不必去理会,知道是怎么回事就行。然后请给个处理措施。问题中心:一高一低两楼之间的缝隙,要求:1.防水   2.具有伸缩功能(防止地震等因素影响)   3.必须装排水管(L75mm)并且连接至地面(高度70米左右)    4.雨水不能引向低楼。这些要求是我目前总结出来的,高手您帮忙看看还有哪些是要注意的。

小弟我也是刚刚接触这行业,万望高手不吝赐教。

其他回答

游客
典型的伸缩缝做法,使用风琴板什么的,PVC材质的,贵点也有EPDM材质的。可以参考伸缩缝技术规范的,好像是2010版的排水肯定不可能楼顶直接引到一楼的,连70M的落水管不是很扯淡的事情吗?并且落水管会外露吗?缝隙里面能安装吗?我觉得应该与建筑协商,低楼屋面肯定有排水系统的,想办法通过建筑排水系统来处理,如果屋面要做景观,可以与景观专业配合。甲方就这点,逼死人不偿命,有时候施工单位应该硬起来,合同签了,怕啥啊,有些业主不懂装懂,瞎掺和,该翻脸时候也得翻脸,要不施工单位还不为了那点稀饭钱赔上小命啊
回答时间:2012-12-4

我来回答: 回答即可得分。若被选为最佳答案,您可获得更多奖励分。 马上登录 没帐号?马上注册

  注册登录后回答,赢取积分!

点击刷新验证码

参与方式一
用户名:
密 码:
温馨提示:凡[百科软件]客户,均配套赠送有登录帐号,详见使用手册”前言P12“,若有问题,可直接与售后客服取得联系。 QQ:712050351 712050355 电话:0832-2201099
参与方式二
1.提问时不能联系专家;
2.回答时不能参与积分。
  游客的相关问题