回答:1 浏览:6145 提问时间:2011-9-24
高层,50多m,采用铝合金门窗,承包单位对门窗的玻璃和杆件进行了验算,我们设计单位对其计算书提出几个问题,他们如下答复,请大家分析下是否正确?
1、门窗形状类似,在玻璃校核和型材计算中风荷载体型系数为何取值有较大差别? 2、玻璃重量应包括其他配件的重量? 3、玻璃的总荷载还应包括地震荷载? 登录后即可参与投票
最佳答案
1:答:①按工程设计中4.2.1关于抗风压性能设计规定:风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》(GB5009)7.3.3局部风压体型系数的规定采用。②4.2.2门窗玻璃的抗风压设计应按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113)的规定执行。③风荷载体型系数取值在民用建筑向来有争议,我司的取值是参考其它有关工程资料的。对于玻璃风压计算我司取1.2,铝合金受力构件取1.0还是合理的。“GB-5009-2001建筑结构荷载规范”中有相关解释说明。
2:答:目前国内外暂不计算此类问题,况且无法计算。 3:答:按门窗设计标准现无此类要求,且门窗是附载在建筑工程中的洞口结构,不是外围护结构。故不考虑地震荷载。